    樓主  發表于: 73天前
    燃燒器分三段火控制,要實現恒溫效果,怎么編程序?一般的恒溫控制都是對模擬量,對開關量是否也可行?
    brian
    起昇電控工作室
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 728 個
    工控威望: 4418 點
    下載積分: 4269 分
    在線時間: 2912(小時)
    注冊時間: 2008-01-25
    最后登錄: 2024-04-19
    查看brian的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 73天前
    如果數位段要達精準可能較難控制,最多就溫差
    真要做可從供油馬達或瓦斯閥門切入,利用變頻或電空轉換器,但要有一個最低基準輸出量,避免失火需清掃重跑燃燒程序
    引用
    引用樓主修緣168于2024-02-07 10:07發表的 燃燒器三段火控制,如何實現恒溫? :
    燃燒器分三段火控制,要實現恒溫效果,怎么編程序?一般的恒溫控制都是對模擬量,對開關量是否也可行?
    微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 628 個
    工控威望: 1021 點
    下載積分: 5331 分
    在線時間: 292(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-04-19
    查看guolibin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 73天前
    位式PID一般是大小火控制。
    修緣168
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 248 個
    工控威望: 433 點
    下載積分: 7545 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2014-03-24
    最后登錄: 2024-04-13
    查看修緣168的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 72天前
    用變頻就等于用模擬量控制,問題就好解決多了。只是燃燒器就分三斷火,只有開關量可控。
    修緣168
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 248 個
    工控威望: 433 點
    下載積分: 7545 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2014-03-24
    最后登錄: 2024-04-13
    查看修緣168的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 72天前
    位式PID哪里有相關的文章,請給個鏈接,謝謝。
    li19930121
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 638 個
    工控威望: 694 點
    下載積分: 11170 分
    在線時間: 356(小時)
    注冊時間: 2019-02-12
    最后登錄: 2024-04-19
    查看li19930121的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 60天前
    母火   燃燒器點燃
    小火   降溫
    大火   加熱
    懂一點點
    好好學習,GO  GO
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 359 點
    下載積分: 17252 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2014-10-05
    最后登錄: 2024-04-19
    查看懂一點點的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 60天前
    三段火+風門角度控制可以實現
    jdh755756
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 11892 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2014-01-21
    最后登錄: 2024-04-17
    查看jdh755756的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 59天前
    三段火夠了,問題是PID不一定能調好。
    wengjun8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 252 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 163(小時)
    注冊時間: 2010-11-07
    最后登錄: 2024-04-11
    查看wengjun8250的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 14天前
    要用比例閥控制比較好吧